注意:溴化鋰制冷機機組維修應由服務公司專業人員進行。檢修前應關閉電控箱電源,嚴禁帶電維修,否則可能造成電擊引起的嚴重人員傷害或死亡。機組檢修時,為避免受傷危險應使用專業工具吊運或移走機組部件。
一、定期檢查
1、每月的檢查機組運行期間,需按如下表格內容每月檢查一次:
表1 每月檢查項目
| 序號 | 分 類 | 項 目 | 內 容 |
| 1 | 溶液 |
1) 溶液酸堿度及其它添加劑的濃度 2) 溶液濃度 |
1) 溶液取樣測定和分析,根據其結果進行調整 2) 稀釋停機后,取樣測量濃度。如發現有明顯變化,應立即查找原因并通報服務公司 |
| 2 | 冷劑水 | 冷劑水密度 | 冷劑水取樣測量,大于1.04時再生,直至合格 |
| 3 | 冷水 | 冷水pH值 | 冷水取樣測量,如超出允許范圍,進行調整 |
| 4 | 冷卻水 | 冷卻水水質 | 冷卻水取樣作水質分析,根據結果處理 |
| 5 | 外部系統 |
1) 過濾器清洗 2) 冷水泵、冷卻水泵 3) 冷卻塔 |
1) 拆下外部系統管路上的過濾器清洗 2) 檢修、換油及緊固螺栓,尤其是地腳螺絲 3) 清理塔內臟物,并檢查風機皮帶是否有松動或脫落現象,發現異常及時處理 |
| 6 | 真空泵 | 測極限真空 | 測試真空泵抽氣極限能力,若達不到要求應檢查原因并處理 |
| 7 | 控制元件及安全保護裝置 | 動作可靠性 | 檢查機組控制元件及安全保護裝置的動作可靠性,檢查液位探測器探棒之間及探棒與殼體之間的絕緣情況,防止短路 |

2、每年的檢查
每年開機前或停機后需按表2內容檢查和保養:
表2 每年檢查項目
| 序號 | 分類 | 項 目 | 內 容 | 時 間 |
| 1 |
主 機 |
1)清洗傳熱管 2)氣密性檢查 3)油漆 |
1)打開冷水、冷卻水端蓋,用刷子或藥品洗除管內的污垢,清洗端蓋,同時更換密封圈 2)檢查機組氣密性 3)機組如有銹蝕,補漆或整機油漆 |
1)停機后 2)開機前及停機后 3)停機后 |
| 2 | 溶液 | 溶液分析與處理 | 溶液取樣分析,并根據其結果進行處理 | 開機前 |
| 3 | 泵 |
1) 屏蔽泵 2) 真空泵 |
1) 檢查電機絕緣性并測定其電流值,檢查軸承及金屬磨損,進行檢修或更換 2) 檢查、清洗真空泵 |
1)開機前 2)停機后 |
| 4 |
電 氣 方 面 |
1) 檢查電源接地 2) 絕緣性耐電壓 3) 檢查端子松動 4) 電氣控制及保護裝置 5) 液位探頭 6) 電線電纜 7) 靶式流量開關 8) 傳感器、變頻器等電氣元件 |
1) 檢查電源接地 2) 檢查電機以及電控箱絕緣性和耐電壓 3) 補充擰緊端子 4) 檢查保護裝置和控制裝置的設定和動作點,檢查是否有損傷或保護失靈 5) 若老化,擦洗干凈;腐蝕嚴重,應更換 6) 檢查其老化及腐蝕情況,處理或更換 7) 檢查靈敏度,調整至正常 8) 檢查(變頻器檢查須參照變頻器使用說明書),視情況處理,維修或更換 |
1)開機前 2)開機前 3)開機前 4)開機前 5)開機前 6)開機前 7)開機前 8)開機前 |
根據溴化鋰機組使用年數,按表3內容對有關部件進行檢查和保養:
表3 其它定期檢查項目
| 序號 | 項 目 | 內 容 | 時 間 |
| 1 | 屏蔽泵 |
1) 更換軸承 2) 大修或更換 |
1) 每15000小時 2) 每8~10年 |
| 2 | 真空泵 | 大修或更換 | 每5~7年 |
| 3 | 外部系統 | 全面清理管道內雜物,并對水泵、冷卻塔、管道 閥門、機房配電等進行全面檢修 | 每2年 |
| 4 | 電動調節閥 | 檢修或更換 | 每6~8年 |
| 5 | 壓力表 | 更換 | 每3~4年 |
| 6 | 蜂鳴器 | 更換 | 每4年 |
| 7 | PC電池 | 更換(更換時間不超過一分鐘) | 每3~4年 |
| 8 | 繼電器、交流接觸器 | 更換 | 每8年 |
| 9 | 螺栓 | 更換 | 每8年 |
| 10 | 電控柜 | 更換 | 第20年 |
| 11 | 截止閥 | 更換密封圈 | 每2~3年 |
| 12 | 隔膜閥 | 更換隔膜閥片 | 每2~3年 |

二、停機保養
1、短期停機保養
短期停機是指停機時間不超過1~2周,在此期間的保養工作應做到以下幾點:
1)將機組內的溶液充分稀釋。當環境溫度低于25℃,停機時間超過24h時,蒸發器中的冷劑水必須旁通入吸收器,以使溶液稀釋,防止結晶。當環境溫度可能降到5℃以下時,運轉溶液泵,停止冷劑泵,將冷劑水取樣閥與溶液泵出口的加液閥相連后,打開兩閥,使溶液進入冷劑泵,以防冷劑水在冷劑泵內凍結。
2)注意保持機內的真空度。若機內絕對壓力較高,應啟動真空泵抽氣。
3)停機期間若機組絕對壓力上升過快,應檢查機組氣密性。
4)停機期間若當?shù)貧鉁赜锌赡芙档?℃以下,應將冷水、冷卻水系統(含機組)中的所有積水放盡,凝水熱交換器中的蒸汽凝水也應通過拆下端蓋放凈。
5)檢修、更換閥門或泵時,切忌機組長時間侵入大氣。檢修工作應事先計劃好,迅速完成,并馬上抽真空。
2、長期停機保養
1)在確認機組需進行長期停機保養時,應利用機組在運行時對機組進行抽真空,確保機組處于正常運轉狀態。并在長期停機期間必須有專人保管,每周檢查機組真空情況,務必保持機組的高真空度。
2)在停機稀釋運行時,將冷劑水全部旁通入吸收器,使整個機組內的溶液充分混合稀釋,防止結晶和蒸發器傳熱管凍裂。為防止停機期間冷劑水在冷劑泵內凍結,停機前應使部分溶液進入冷劑泵,方法見短期停機保養的第一條。
3)對于氣密性好,溶液顏色清晰的機組,長期停機期間可將溶液留在機組內。但對于腐蝕較嚴重,溶液外觀混濁的機組,最好將溶液送入貯液罐中,以便通過沉淀而除去溶液中的雜物。若無貯液罐,也應對溶液進行處理后再灌入機組。
4)長期停機前應拆下凝水熱交換器端蓋,放盡其中的蒸汽凝水。
5)長期停機期間應使冷水、冷卻水系統(含機組)管內凈化,進行干燥保管。方法如下:
a)把機組運轉過程中流通的水從水系統中排出
b)對管內進行沖洗吹凈,除掉里面附著的水銹和粘著物。(用沖洗方法不能除去的場合,同時采用藥清洗)
c)進行充分的水清洗后,把水完全排出后干燥保管。(把排水管一直打開)

三、氣密性檢查
在溴化鋰制冷機組運行及停機保養期間,應密切關注機組內的真空狀態。當發現機組有異常泄漏時,應立即進行氣密性檢查。氣密性檢查包括打壓找漏和真空檢漏。
四、傳熱管的檢查、清洗與更換
1、傳熱管的檢查
1)污垢檢查。打開端蓋蓋板,檢查傳熱管內污泥及結垢情況。若傳熱管結垢,應根據結垢的成分及程度,盡早地采取相應措施。
2)泄漏檢查。向機組充氮氣?.1~0.12MPa,用橡皮塞堵住傳熱管一端,另一端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜將管口覆蓋。若肥皂膜凸出并爆破,則該傳熱管漏。還可以用橡皮塞堵住傳熱管兩端,隔一段時間后,若橡皮塞被沖出,則該傳熱管漏。也可以考慮將水蓋拆下,加裝水斗,灌水檢查是否有氣泡逸出。
2、傳熱管的清洗
傳熱管清洗次數取決于水質和污垢生成情況,一般應每年清洗一次。
1) 機械清洗法。機械清洗僅對單純的污泥水垢及浮銹的清除有效。取下水蓋,先用0.7~0.8MPa氮氣或無油壓縮空氣對傳熱管吹除一遍,以防泥砂過多影響清洗,再用裝有橡膠頭和氣堵的尼龍刷(嚴禁用鋼絲刷)插入管口,用高壓水槍將尼龍刷從傳熱管一端打向另一端,如此進行2~3次后,用高壓氮氣或空氣岟熱管內的積水吹盡,也可用棉花球吹擦,使管內保持干燥。傳熱管清洗結束后,裝上水蓋。
2)化學清洗法。若污垢是由鈣、鎂等鹽類構成,相當堅硬,必須采用化學清洗法。清洗前,應先了解水垢的成份及厚度,再決定使用的藥劑、方法及清洗時間。
為您推薦:溴化鋰制冷機維修保養 溴化鋰制冷機清洗方案 溴化鋰制冷機冷卻塔的管理和保養
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:如何做好溴化鋰制冷機維護保養?;?
?
本文地址:
www.dfyanglao.cn/wenda/87.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。



客服趙工