东京热一区二区三区四区_国产suv一区二区_一级aaa毛片_国内精品福利视频_www香蕉视频_91在线视频免费播放_无码人妻熟妇av又粗又大_日本少妇激情视频_精品国自产拍在线观看_国产喷水吹潮视频www_日本在线免费观看

?
三匯能環科技提供中央空調溴化鋰制冷機組售后維修保養服務:遠大、雙良、荏原、同方川崎、麥克維爾、特邁斯、LG、LS、松下、三洋、深藍、申馬、開利、宏達、聯豐等!
專注行業20年溴化鋰制冷機售后服務
維護保養\故障維修\節能改造\溶液置換\設備清洗\運行托管
全國咨詢熱線:15321668816
當前位置:溴化鋰 > 中央空調行業知識 > 溴化鋰制冷機問題解答 >

溴化鋰機組泵的保養 原創

優質內容 來源:三匯能環科技 2020-11-24 16:00:33 收藏:12 分享:11

導讀:您正在閱讀的是關于溴化鋰機組泵的保養的內容,大小約為3KB,預計閱讀時間2分鐘。

在溴化鋰機組的整個系統中,有兩種泵,一種是水泵另外一種是附屬在機組上面的真空泵,泵對于制冷制熱液體的循環非常重要,下面我們說說其保養方法。

(1)水泵的保養

溴化鋰機組大修保養中對水泵的保養內容為:檢查水泵填料、水泵軸承、水泵軸承套的磨損情況;檢査彈性聯軸器的磨損情況,重新校正電動機與水泵的同心度;檢查水泵、電動機座腳的緊固情況,清洗泵體并重新油漆。



 
電動機與水泵同心度的校正方法是:用平尺沿軸向緊靠聯軸器依次測量出上、下、左右四點的間隙量,然后調整水泵或電動機,使平尺貼靠聯軸器的任何位置都平直,即為合格。電動機與水泵的不同心度允許差值為0.1-0.2mm。聯軸器的軸向間隔:小型水泵為2~3mm,中型水泵為3~5mm,大型水泵為4~6mm。兩個聯軸器切不可密合在一起,以防電動啟動時軸向竄動造成巨大推力。

水泵大修后應達到的合格標準是:盤綆套部滴水每分鐘應在10滴之內,其溫升不超過70℃;進行試運行時的允許運行電流比額定值偏高3%~4%,正式運行時的電流應為定值的75%~85%。

(2)真空泵的保養。

溴化鋰機組大修保養中對真空泵的保養內容為:檢查各運動部件的磨損情況;檢查真空泵油阻油器及潤滑油的情況;檢查過濾網是否污堵;更換各部件之間的密封,更換皮帶圈;對于帶放氣電磁閥的真空泵,應清洗電磁閥的活動部件,檢查電磁閥彈簧的彈性,更換各部件之間的密封圈。

檢修后的真空泵應達到:阻油器清潔,過濾網無損壞,潤滑油清潔,放氣電磁閥動作靈活。座腳固定穩固。

關于溴化鋰機組泵的保養內容就到這里了,如果大家對溴化鋰機組維修保養的知識有更多興趣,不妨關注收藏北京三匯能環溴化鋰機組維修保養站,感謝大家的支持!

為您推薦:溴化鋰制冷機屏蔽泵的檢修     溴化鋰制冷機真空泵如何檢修     
溴化鋰制冷機組水泵的運行管理及維修保養
 
文章tags標簽:

[版權聲明] 原文標題:溴化鋰機組泵的保養;? ? 本文地址: www.dfyanglao.cn/wenda/190.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

相關閱讀

客戶反饋
  • 來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11

    學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。
  • 來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11

    學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。
  • 來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08

    公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。
     
  • 來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09

    我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。