冷水機組溴化鋰溶液污染了怎么辦
案例分享文章內容出自化海川流論壇案例描述:溴化鋰冷水機組,吸收器里面的銅管漏了,冷卻水漏到溴化鋰溶液里面了,冷水機失去了制冷能力。廠家過來說要更換溴化鋰溶液,一臺機組的溴化鋰溶液是2噸多,一噸的價格是5.5萬,換一下豈不要十幾萬啊。溴化鋰溶液的價格到底是多少啊,廠家說這這個是專配的,我想問下有沒有其他的方法啊,例如把溴化鋰溶液放出來蒸發,把多余的水分去掉行嗎?

回答1
水進入溴化鋰溶液以后,不見得溴化鋰溶液就廢掉了,如果濃度沒有太低,可以通過機組自己的濃縮,把溶液濃度調整到合格的濃度。濃度合格以后,當然還有其他的問題,這一點可以參考國家標準,溴化鋰的各項雜質含量,對溴化鋰溶液進行化驗,如果在近似合格的范圍內呢,繼續使用的也有很多單位的。
有三種水會進入機組:一種是蒸汽凝水,如果凝水換熱器、高壓發生器發生泄漏,會造成蒸汽凝水進入機組,由于凝水比較純凈,把水提取出來,對破損管路堵塞以后,機組一般可以應急使用了。但這是在進水不多的情況下說的,如果過多,會照成溶液PH值的變化,需要對PH值進行調整。
另一種是冷媒水,這種水一般用的是自來水或者去離子水,也算比較純凈的,跟凝水處理差不多,簡單濃縮可以應急使用。
最后一種是最常見的,冷卻水。大家知道冷卻水內亂七八糟的化學成分最多,除了濃縮的各種化學成分之外,還有緩蝕阻垢劑啦等等。這些東西都會對溴化鋰溶液的物理性質造成影響,嚴重會影響溴化鋰溶液的吸水性,造成機組不制冷啦等等問題。所以這種情況必須特別注意。
通過對機組破損地方的堵漏或者更換破損的銅管,機組可以繼續運行,但是重要的是一定搞清楚為什么出現銅管破損的問題,原因一定要找到。一個用戶溴化鋰機組制冷出力感覺不好,出水溫差從3度逐漸變到1℃左右,通知我們現場診斷。
機組的冷卻水系統是廠區大的循環系統,供水穩定,蒸汽壓力穩定,冷劑水經過檢驗,沒有問題。
真空泵抽真空的時候排氣聲連續,始終好像有氣抽不完的樣子。經過溶液取樣檢查,濃度45%,懷疑機組有破管現象。機組破管一般發生在冷卻水系統較多,停機、將冷卻水、冷媒水放空,靜置一夜,機組內壓力有13毫米汞柱壓力上升。依據先易后難的原則,用嘴嘗試冷奈诵刺激的咸?,打開凝水換熱器,發現有一根銅管有液體流出,確認是該銅管破損。
推薦閱讀:溴化鋰制冷機維護保養
回答2
機組破管一般發生在冷卻水系統較多,停機、將冷卻水、冷媒水放空,靜置一夜,機組內壓力有13毫米汞柱壓力上升。
依據先易后難的原則,用嘴嘗試冷奈诵刺激的咸?,打開凝水換熱器,發現有一根銅管有液體流出,確認是該銅管破損。
直燃機溴化鋰溶液被污染對機組有什么危害
內容來自搜狗問問不知道您說的被污染是怎么被污染的?溴化鋰溶液有嚴格的國家標準控制生產和使用中各項參數的含量比率。如果被其他物質摻入,會造成PH值變化、吸水性的變化、腐蝕率的變化等等。
其中,PH值的變化將會影響溶液與機組內部金屬的化學反應速率,造成腐蝕產物增多,溶液變色等等。吸水率發生變化,會造成不制冷等情況,因為溴粐機組就是利用溴化鋰的強吸水性來維持機組內壓力,從而制冷的。如果有腐蝕性物質加入,當然會造成內部腐蝕加重,從而影響機組壽命。
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:冷水機組溴化鋰溶液污染了怎么辦【案例分享】;?
?
本文地址:
www.dfyanglao.cn/wenda/347.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。



客服趙工