真空泵真空達不到要求,是真空泵常見也是首要排除的故障,其主要是真空泵零件的損壞或老化、油的乳化及油溫過高等原因所致。三匯歷經20年專業溴化鋰制冷機維修,現將真空泵的常見放障及相應的故障排除方法整理如下表,希望溴化鋰制冷機組維護保養的朋友有所幫助。
| 故障 | 原因 | 排除方法 |
| 極限真空不高 |
1)油位太低,油對排氣閥不起油封作用,有較大的排氣聲 2)油牌號不對 3)油被可寧興水蒸氣污染而乳化 4)泵口外加容器、測試表管道、接頭等泄露 5)真空電磁閥失靈 6)旋片彈簧折斷 7)油孔堵塞,真空度下降 8)旋片、定子磨損 9)吸氣管或氣儲閥橡膠件裝配不當,損壞或老化 10)真空系統嚴重污染,包含容器、管道等 |
1)科加油油位呈中心上下5mm范圍 2)換牌號正確的真空泵油 3)換新油,可開氣正鎮閥凈化 4)應檢查泄露處并消除之,若漏氣大,則有吸氣聲 5)檢修真空電磁閥 6)應更換新的彈簧 7)放油,拆下油箱,松下油嘴壓板,拔出進油嘴,疏通油孔,盡量不要用棉紗頭擦零件 8)應檢查,維修或更換 9)應調整或更換 10)應給與清洗 |
| 噴油 |
1)油位過高 2)油氣分離器無油或有雜物 3)擋油板松脫,位置不正確 |
1)放油使油位正確 2)檢查并清潔檢修 3)檢查并重新裝配 |
| 漏油 |
1)放油旋和墊片損壞 2)油箱蓋板墊片損壞或未墊好 3)有機玻璃熱變形 4)油封彈簧脫落 5)氣鎮閥停泵未關 6)油封裝配不當磨損 |
1)檢查并更換 2)檢查、調整或更換 3)更換、降低油溫 4)檢查、檢修 5)停泵應關閉 6)重新裝配或更換 |
| 噪聲 |
1)旋片彈簧折斷,進油量增大 2)軸承磨損 3)零件損壞 |
1)檢查并更換 2)檢查、調整、必要時更換 3)檢查、更換 |
| 返油 |
1)真空電磁閥故障 2)泵蓋內油封裝配不當或磨損 3)泵蓋或釘子平面不平整 4)排氣閥片損壞 |
1)檢查真空電磁閥 2)更換 3)檢查并檢修 4)更換 |
以上便是關于中央空調制冷機維護保養的全部內容了,希望對您有所幫助。
為您推薦:蒸汽型溴化鋰制冷機故障匯總 溴化鋰制冷機檢漏 溴化鋰制冷機屏蔽泵
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰制冷機真空泵的維修;?
?
本文地址:
www.dfyanglao.cn/wenda/135.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。



客服趙工